das halte ich aber für nen Gerücht. Ansonsten kannst du das gerne mal erklären
Denn:
Im Normalfall hat die Hausanschlusssicherung 63 A. Insgesamt lässt sich über einen Standard Hausanschluss nur eine Leistung von 43,647 kW (dreiphasig Beziehen). Nutzt du nun nur eine Phase sind es noch 14,490 kW.
Gesetzt dem Fall man hat das Wissen und die Ausstattung die Hausanschlusssicherung zu tauschen ist die nächste Engstelle der Zähler bzw. der Hausanschlusskasten (HAK) (und auch die Leitung zwischen beiden). Die Zähler sind in Normalfall nur auf 60 A ausgelegt (die Ferraris-Zähler fast ausschließlich, die Elektronischen auch mal bis 100 A je nachdem was der Messstellenbetreiber bereit ist auszugeben) und würden bei deutlicher Überbelastung (hier >2x) einfach von der Wand schmelzen. Der HAK ist aus Kostengründen auf 100 A ausgelegt. Möchte man also mehr Leistung und somit mehr Strom, so muss der Hausanschlusskasten ausgetauscht und die Messung auf Wandlermessung umgebaut werden (Ebenfalls Tausch der Leitung von HAK zum Zähler). Alles auf Kosten des Verbrauchers.
na denn
komisch wie problemlos tausende von lichtstrombratgeräten an haushaltsleitungen laufen
wenns nach deiner logik gehen würde wäre bei so ziemlich jedem schweißgerät an ner stino haushaltsschweinenase bei 16A schluss
soweit kann man die meißten metallklebegeräte garnicht runterregeln 