Bin zwar kein gelernter Heizungs-Lüftungsbauer aber Gas-Wasser-Inst.. Die ein oder andere Heizung ist mir auch schon unter gekommen. Es klingt sehr nach dem Ausdehnungsgefäß. Du kannst auch einfach mal dran klopfen und auf Unterschiede achten. Es sollte sich auf der einen Hälfte dumpfer als auf de anderen anhören. Klingt es überall gleich ist das Gefäß im Arsch. In dem Ausdehnungsgefäß ist eine Gummimembran, die trennt das Wasser vom Gaspolster und wird gern mal undicht. Nun kann sich das Wasser mit dem Gas vermischen und da sich Gas komprimieren lässt sinkt dann der Anlagendruck, wird jetzt im kalten Zustand Wasser aufgefüllt kann es sein das beim erwärmen der Druck so sehr ansteigt das das Sicherheitsventil öffnet.